安川伺服电机停止后,又向反方向转一点停下来,怎么回事?

jijun  发表于 2015/2/27 13:21:37      2627 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

安川伺服电机停止后,又向反方向转一点停下来, 怎么回事?该怎么解决?请大神指教

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/2/27 14:34:05

    负载惯量太大,也就是力矩不足,调节静止转矩

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/2/27 14:34:05 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/2/28 13:26:59

    正转是没有这种现象的,反转有;而且速度并不高