FX3U模拟量问题,希望高手来帮帮忙

jijun  发表于 2015/4/2 10:10:39      900 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想问一下一些问题,对于高手来说可能有点幼稚。请谅解

模拟量采集用到了4AD模块,用到了压力传感器。4-20MA

 

  1. 是不是所有的传感器的计算都是根据4AD手册里面的线性图来计算的。

如:量程为0-100N的压力传感器,是怎么计算的。

 

2.  不知道大家有没有用过威伦MT8000系列的。

我想把压力传感器的值做一个实时曲线图,用趋势图做么?

 

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/4/2 12:58:48

    4000对应100KN

    除以40就行了

    可以用趋势图做

    2楼 回复本楼