您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » S7-200PLC与组态通讯问题

april7

april7   |   当前状态:在线

总积分:85  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-02-26

最后登录时间: 2015-10-16

空间 发短消息加为好友

S7-200PLC与组态通讯问题

april7  发表于 2015/4/10 14:00:02      746 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我用的是S7-200PLC和昆仑通态组态软件进行无线MODBUS通讯,请问怎么访问从站S7-200PLCM区和AOW区?

1楼 0 0 回复
  • yaotou123

    yaotou123   |   当前状态:在线

    总积分:316  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-11-07

    最后登录时间: 2021-07-03

    空间 发短消息加为好友

    yaotou123   发表于 2015/4/10 14:01:57

    西门子S7-200PLCM寄存器和AOW模拟输出在MODBUS协议中是没有映射地址的。所以M寄存器AOW模拟输出不能直接使用。请尽量用V寄存器代替或者将M寄存器和AOW模拟输出连接至V区,对V区进行读写,以达到间接访问的目的

    在西门子S7-200PLC中采用MODBUS协议时,我们可以直接用地址 00001-09999对应离散输出Q(线圈) 10001-19999对应离散输入I(触点) 30001-39999对应输入寄存器AIW(模拟量输入),40001-49999对应保持寄存器(V变量区)。关于组态软件与西门子PLC的无线MODBUS组态方案及实例的详细资料可以查看:http://www.dataie.com/mobile/jszxshow235.html  

    PLC无线通讯专家免费咨询:400-9608-120

     

    2楼 回复本楼

    引用 yaotou123 2015/4/10 14:01:57 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /