您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 该相信哪个双法兰变送器测的液位?

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

该相信哪个双法兰变送器测的液位?

jijun  发表于 2015/4/15 10:12:14      854 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有个水罐间歇生产,有两个双法兰差压式变送器测量液位,当罐内水排空后,B点的显示值比A点高约16%。当向罐内注水时,B点的显示值比A点高约10%,到一定液位后注水停止。再向灌顶部用气体冲压,随着压力上涨,A、B两点的显示值几乎相等。请问该相信哪个双法兰变送器测的液位?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/4/16 9:46:55

    a表比较可靠,b表需重新调校

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/4/16 9:46:55 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/4/21 9:44:14

    有几个点,排空以后 a表是否是0? 可以做几个指标 50 100分别液位值时的表显。如果a表在罐排空后显示为零 而b显示16% 那肯定是a更准

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/4/21 9:44:14 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /