您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 来回看了几遍了,实在不解 ,请大家指点!ROTORK说明书

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

来回看了几遍了,实在不解 ,请大家指点!ROTORK说明书

atmupkeep  发表于 2015/4/15 10:25:58      770 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

若将【C3】开阀方式设定为力矩开【ot】,“注:当设定为力矩开时,执行器将在阀门回座位置按【 tO】设定的力矩值输出。”——P26页
“【tO】开阀方向的力矩值可以设定
   开阀力矩值可以设定为额定力矩及其40%之间的任意值,且以1%递增。”
“在开阀时如果力矩达到设定值,执行器将力矩跳断并停止运行。”——P28页
这前后两页上的内容 不是矛盾么?
当设定为力矩开时,设定的开力矩值不就是开阀时会输出的力矩值么,怎么接着就来个“达到此设定值就跳断”了?来回看了几遍了,实在不解 ,请大家指点!谢谢!!!

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/4/16 9:55:21

    行程限位是要设置的,要不你无法知道阀门的实际开度。但设置了行程不一定会起作用,这取决于你设置的是行程开、关还是力矩开关。如果你设置为行程开、关,那么只要阀门到了行程限位才会停止(过程中不过力矩);如果你设置为力矩开、关,运行中只要力矩没到设定值,执行机构都不会停止(哪怕是显示行程已到位)

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/4/16 9:55:21 发表于2楼的内容