PKS系统, C300的一块DI卡  有时候自动变为IDLE状态,  然后又恢复RUNNING状态,这是怎么回事?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/4/20 9:34:01

    卡件工作不稳定,这在C200卡件上见过,C300还真没见过.

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/4/20 9:34:01 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/4/28 9:31:29

    会有这种事情发生?!!!!
    这样不会影响系统正常运行吗?
    厂家有何解释没?