您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达PLC有没有多段速脉冲输出指令?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

台达PLC有没有多段速脉冲输出指令?

ababab  发表于 2015/4/29 12:19:39      1310 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达PLC有没有多段速脉冲输出指令啊?PLSY指令在执行过程中无法改变脉冲数量,要等指令停止执行时才能改变脉冲个数,用起来很不方便。请台达的工程师指点指点,谢谢!

 

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/4/29 12:48:00

    好像是没有 

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/4/29 12:48:00 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/5/1 11:28:34

    PLC在脉冲指令执行时,最多就是可以改脉冲频率,脉冲个数都不能改,你可以考虑用DDRVA指令,在更改脉冲个数后立刻重新执行一遍指令。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/5/1 11:28:34 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/5/2 8:56:54

     有,两段速,查手册可以。指令和单速是一样的。 。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/5/2 8:56:54 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /