您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 石油化工电仪线缆敷设要求

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

石油化工电仪线缆敷设要求

xuwenbin  发表于 2015/5/5 13:19:17      995 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有个问题一直比较困惑,请大家帮忙解决。


危险场所,电仪设备一般要求本安或者隔爆。先说本安。
一,本安设备线缆走向:控制柜接线端子——安全栅——桥架——穿线管——JB箱——穿线管——防爆软管——本安仪表。
问题:1,线缆必须是本安线缆?
          2,防爆软件是否可以用普通金属软管代替?
          3,JB箱隔爆是否浪费?
二,隔爆设备线缆走向:控制柜接线端子——桥架——穿线管——JB箱——穿线管——防爆软管——隔爆仪表。
问题:1,线缆可以是普通的仪表线缆,譬如KVVP,不需要加铠防爆线缆?
          2,桥架由安全侧进入危险侧时,有没有特殊要求?桥架本身就不存在什么隔爆要求。一般就是热镀锌槽式或托盘桥架,在危险侧怎么隔爆?
          3,看过许多化工厂,现场线缆从桥架下来通过穿线管敷设时,好多单位将三通穿线盒当做弯通使用,另外多出的口直接暴露在外面。怎么能防爆?
          4,电机线主回路动力线直接从穿线管出来接在电机接线盒内,中间不使用防爆绕线管。

请大家帮忙讨论,不甚感激!

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/5/6 9:09:55

    加三通穿线盒是防止穿线管内积水,一般如果仪表电缆由上敷设时用挠性管与穿线管连接,不采用挠性管的就加一个三通穿线盒!

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/5/6 9:09:55 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /