补偿导线能否用于4~20mA

hypermill9  发表于 2015/5/8 9:37:53      1291 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问各位专家,KC补偿导线能不能用于4~20mA传输?现场用户变送器至PLC的4~20mA信号线用的是KC补偿导线。。。

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/5/8 12:47:15

    应该是可以,KC补偿线本来就是用于信号传输的。只是多加了一个现场环境校对功能。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/5/8 12:47:15 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/5/8 17:09:47

    不需要了吧.

    因为你已经有变送器了嘛

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/5/8 17:09:47 发表于3楼的内容

  • cntszxb

    cntszxb   |   当前状态:在线

    总积分:1327  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-04

    最后登录时间: 2023-03-09

    空间 发短消息加为好友

    cntszxb   发表于 2015/5/11 10:52:06

    KC补偿导线的电阻率比铜线要高,传输距离会受到限制,成本还比铜线高,最好别用。

    4楼 回复本楼

    引用 cntszxb 2015/5/11 10:52:06 发表于4楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2015/5/12 11:44:18

    用来应急是可以的。但不建议长期使用,一是大财小用成本高,二是电阻较大,比铜线硬难上紧,易接触不良故障。