您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 怎么用PLC实现B2伺服控制系统的暂停

xuwenbin

xuwenbin   |   当前状态:在线

总积分:4115  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-06-08

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

怎么用PLC实现B2伺服控制系统的暂停

xuwenbin  发表于 2015/5/13 9:48:28      821 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在做一个项目,要实现一个暂停的功能。按一下暂停按钮,电机停止了。再按一下继续工作的按钮,电机就继续工作。不是急停功能,脉冲要接的下去的。用台达的ES2 PLC控制的,这个功能怎么编的,怎么找资料都找不到。

谢谢了。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/5/13 16:03:18

    按下停止时把剩余脉冲做存储,恢复时候在赋值回去.

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/5/13 16:03:18 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/5/14 9:26:40

    你可以做减法啊!暂停再启动后拿总脉冲数-当前值不就是你剩下的脉冲数码!我也是初学是我能想到的

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/5/14 9:26:40 发表于3楼的内容