您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 现场阀门调试时,要求误差为多少

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

现场阀门调试时,要求误差为多少

aaing  发表于 2015/5/19 11:14:32      1533 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场阀门调试时,要求误差为多少,谁有调节阀的调试方案之类的话,发一份,谢谢。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/5/21 15:11:05

    阀门调试,是按泄漏等级来考量的。
    泄漏等级分六级,CALSS I,CALSS II,CALSS III,CALSS IV,CALSS V,CALSS VI。
    具体各等级对应的泄露量大小要查相关标准,跟阀门口径还有关。
    调节阀泄露等级一般要求是 IV级,工艺有要求时,有可能会提更高的要求。
    普通GLOBE调节阀一般最高只能达到V级,具体跟阀门的类型有关。双座阀一般能做到II级。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/5/21 15:11:05 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /