现场阀门调试时,要求误差为多少,谁有调节阀的调试方案之类的话,发一份,谢谢。
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/5/21 15:11:05
阀门调试,是按泄漏等级来考量的。泄漏等级分六级,CALSS I,CALSS II,CALSS III,CALSS IV,CALSS V,CALSS VI。具体各等级对应的泄露量大小要查相关标准,跟阀门口径还有关。调节阀泄露等级一般要求是 IV级,工艺有要求时,有可能会提更高的要求。普通GLOBE调节阀一般最高只能达到V级,具体跟阀门的类型有关。双座阀一般能做到II级。