手机阅读
对于电动切断阀门,是否无法做FC这种?这样在使用的时候是不是很危险。
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2015/5/22 15:31:30
什么样的工艺条件决定了使用什么样的阀门,气动、电动或者液动。需要FC的话那就不要考虑电动阀啦,考虑气动的。电动的在阀门失电或者某些故障时是停在原位置的,不一定是开或者关的位置。
引用 swy 2015/5/22 15:31:30 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/5/24 16:09:58
同意
引用 atmupkeep 2015/5/24 16:09:58 发表于3楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
sweect 发表于 2015/5/24 16:17:53
可以做,就是要在阀门上装电池。