您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 232转485的通讯问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

232转485的通讯问题

sweect  发表于 2015/6/12 14:41:10      1743 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一个四线制的485接口,我现在通过电脑有USB转232转485的通讯A,B两线制通讯起来,发送指令,接收到的信息不是所要求的信息,我用了两个USB转232的串口都试了下,接受的信息也不一样.例:发送S0000CR,应该接收到ID0000CRLF  可接收到的只是rrrR,是不是硬件上的问题?

谢谢各位大神!

1楼 0 0 回复
  • ytleader

    ytleader   |   当前状态:在线

    总积分:2816  2024年可用积分:11

    注册时间: 2006-11-09

    最后登录时间: 2024-07-05

    空间 发短消息加为好友

    ytleader   发表于 2015/6/12 15:11:51

    硬件没什么特殊的 


    2楼 回复本楼

    引用 ytleader 2015/6/12 15:11:51 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/6/12 15:30:57

    根据经验,应该是编写时候发送 请求的命令错误

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/6/12 15:30:57 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/6/12 21:16:47

    硬件不会中途丢失,硬件就是做一个过桥作用
    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/6/12 21:16:47 发表于4楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/6/13 18:33:52

    硬件要么就是通信,要么就是断路不通

    5楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/6/13 18:33:52 发表于5楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/6/14 20:47:18

    还是应该检查发送和接受的编码问题,属于通讯问题,和硬件没有多大关系;

    6楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/6/14 20:47:18 发表于6楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 8:19:00

    7楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 8:19:00 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /