您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 安川伺服报警A.101

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

安川伺服报警A.101

sweect  发表于 2015/6/25 18:17:56      2941 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

安川伺服电机SGD7S-5R5A00A驱动器报警  报警代码为A.101

有时为断电后重启出现,出现后伺服无法正常工作

断电重启后该报警又会自动消除,还请各位见多识广的大侠帮忙告诉小弟原因。

 

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/6/25 20:09:04

    过电流警报。

        检查电机线接线。不排除是伺服单元硬件故障。

        另外确认一下伺服单元的固件版本。

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/6/25 20:09:04 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/6/27 21:39:10

    为什么在伺服用户手册报警代码上找不到该代码呢?还有哪些是遇见过但伺服资料上没有的么

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/6/27 21:39:10 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/6/28 21:40:15

     A.101报警请参考A.100说明,都是过电流报警。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/6/28 21:40:15 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /