您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 松下PLC通讯问题

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

松下PLC通讯问题

atmupkeep  发表于 2015/6/30 19:45:47      750 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们公司利用松下PLC开发产品时遇到了一个问题,请各位工控朋友,多多指教!在此多谢!用PLC通过PΣ24-R的串口COM1通讯时,向下位温控表发送命令,下位温控表返回温度数据,但是,当返回数据里包含H 0D,采样的数据就不对了。是不是每接受到H 0D就表示接收到了结束标志?碰到这种问题怎样解决?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/1 18:58:34

    我自己找到答案了,在通用通讯里,设定结束标志为无即可

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/1 18:58:34 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/7/4 22:17:20

    没错

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/7/4 22:17:20 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/5 17:59:43

    用用这款国产PLC——海为(Haiwell)PLC,通信特方便。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/5 17:59:43 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /