控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » EM235模拟量输出是 怎么转换成整型
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhanghe 发表于 2015/6/30 19:56:08 905 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
ROUND 后面应该怎么处理 求大神指定 STEP7 V4.0 CPU是 224
rect | 当前状态:在线
总积分:149 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-09
最后登录时间: 2017-10-20
rect 发表于 2015/7/1 12:15:29
模拟量输入输出的AD、DA转换,都是线性关系。
上传一份PLC模拟量量程计算的pdf文档,供参考!
PLC模拟量量程转换梯形图说明.pdf
引用 rect 2015/7/1 12:15:29 发表于2楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2015/7/1 19:04:17
知道了你报错的原因:
VD248超限了,AQW0最大为32000,输出20MA。
楼主试着改变下VD248值使得小于32000看是否报错。
引用 yujie0612 2015/7/1 19:04:17 发表于3楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/7/5 18:07:15
鑫指令用的位置不对!!!
引用 ababab 2015/7/5 18:07:15 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题