您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器电容爆掉

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变频器电容爆掉

aaing  发表于 2015/7/4 9:47:51      903 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我的控制柜内安装了1台 西门子-M430   22KW    变频器;1台西门子-M430   15KW    变频器;变频器一次线、二次线接线没问题。二次线(用BVR1平方电线,主要实现开关量启/停、故障信号输出、4~20mA输入信号控制)接到同一柜体的接线端子,由接线端子与另一柜体通过信号线连接。变频器地线接到柜体,但柜体没做接地,电机的接地线接到控制柜内的接地铜排。两台变频器带的负载均为风机。分别通电运行没有任何故障产生。但运行22KW变频器时(两台变频器均已上电),运行3s左右(此时变频器还未运行到设定频率),15KW变频器爆炸,此时15KW未给运行信号,即15KW变频器处于停机状态。经检查为15KW的3个电容均不同程度爆炸,桥式整流未损坏,还连续爆了两台。返西门子维修后,也没说啥原因就维修了。集思广益,请高手帮忙分析原因?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/4 16:19:42

    这可难说。难道是受到隔壁的冲击了?

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/4 16:19:42 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/7/5 21:12:45

    处理方法:控制柜做接地,把变频器的接地线拆下,电机接地。后运行正常。但就是搞不清楚是啥原因。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/7/5 21:12:45 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/8 15:11:36

    我们推焦车一台150KWABB变频器,运行了几个月也发生了滤波器电容爆炸,上面的1M欧的电阻引脚都烧断了,后来直接把它甩开没用,变频器至今还在使用。

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/8 15:11:36 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /