我的控制柜内安装了1台 西门子-M430 22KW 变频器;1台西门子-M430 15KW 变频器;变频器一次线、二次线接线没问题。二次线(用BVR1平方电线,主要实现开关量启/停、故障信号输出、4~20mA输入信号控制)接到同一柜体的接线端子,由接线端子与另一柜体通过信号线连接。变频器地线接到柜体,但柜体没做接地,电机的接地线接到控制柜内的接地铜排。两台变频器带的负载均为风机。分别通电运行没有任何故障产生。但运行22KW变频器时(两台变频器均已上电),运行3s左右(此时变频器还未运行到设定频率),15KW变频器爆炸,此时15KW未给运行信号,即15KW变频器处于停机状态。经检查为15KW的3个电容均不同程度爆炸,桥式整流未损坏,还连续爆了两台。返西门子维修后,也没说啥原因就维修了。集思广益,请高手帮忙分析原因?
-
引用 fung 2015/7/4 16:19:42 发表于2楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2015/7/5 21:12:45
处理方法:控制柜做接地,把变频器的接地线拆下,电机接地。后运行正常。但就是搞不清楚是啥原因。
引用 hypermill9 2015/7/5 21:12:45 发表于3楼的内容
-
-
-
jijun 发表于 2015/7/8 15:11:36
我们推焦车一台150KWABB变频器,运行了几个月也发生了滤波器电容爆炸,上面的1M欧的电阻引脚都烧断了,后来直接把它甩开没用,变频器至今还在使用。
引用 jijun 2015/7/8 15:11:36 发表于4楼的内容