您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达PLC ES2机型编程问题?急求????

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

台达PLC ES2机型编程问题?急求????

atmupkeep  发表于 2015/7/22 21:54:08      984 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达PLCES2机型中,在监控模式,在程序中更改寄存器D2501里的数据,D2502的数据也会变,反而亦之,为什么会出现这种情况(不只一个这样)???????

1楼 0 0 回复
  • ytleader

    ytleader   |   当前状态:在线

    总积分:2816  2024年可用积分:11

    注册时间: 2006-11-09

    最后登录时间: 2024-07-05

    空间 发短消息加为好友

    ytleader   发表于 2015/7/23 13:08:46

    你用到双字了?  

    2楼 回复本楼

    引用 ytleader 2015/7/23 13:08:46 发表于2楼的内容

  • zrx517697809

    zrx517697809   |   当前状态:在线

    总积分:1105  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-20

    最后登录时间: 2017-07-22

    空间 发短消息加为好友

    zrx517697809   发表于 2015/7/23 15:24:57

    应该是双字

    3楼 回复本楼

    引用 zrx517697809 2015/7/23 15:24:57 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/27 22:09:00

    你把D2501定义为了32位数据,系统自动把D2501作为这个32位数据低16位,D2502为高16位。

    你改的始终是一个变量。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/27 22:09:00 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /