您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Lg k120s加?个时间锁程序

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

Lg k120s加?个时间锁程序

jijun  发表于 2015/7/23 18:08:16      782 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

客户有欠款未结,想加个到时间停止所有输出的程序!用实时比较和定工时比较都行!我是新学的,不太熟悉,求各位大侠帮忙!定到2015年09月10日或五个月

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/25 15:45:58

    这样不好吧。

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/25 15:45:58 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/7/26 10:39:56

    plc本身没有时钟,加时钟模块

    或者用触摸屏的时钟

    或者计算次数的方法也可以

    或者自己做个时钟

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/7/26 10:39:56 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/7/28 14:51:25

    技术上很容易实现,读取PLC时钟后做个比较就行。然后就能达到你想要的效果。

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/7/28 14:51:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /