一个信捷PLC本体最多可以带几个步进

wangchen  发表于 2015/8/13 15:40:08      1679 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

哪位了解信捷PLC的兄弟知道,一个信捷PLC本体最多可以带几个步进?

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/8/19 16:00:34

    最大的有10轴

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/8/19 16:00:34 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/8/19 16:03:54

    要看能发jilu几路脉冲吧,最大的是10路

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/8/19 16:03:54 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/8/19 21:09:08

    如果考虑精密回零的话只能带3条轴,因为精密回零要寻找电机Z信号,需要用到高速脉冲shuru输入的。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/8/19 21:09:08 发表于4楼的内容