手机阅读
大家好,最近维修一台安川伺服驱动器,接手时数码管显示一横,处理好了之后,模块N端的零欧又爆了,短路问题解决后,上电报警030,经查是主电路故障,三相整流模块是好的,哪位高手指点一下,谢谢!
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/8/29 16:12:35
应该在检查一下取样电路部分,
引用 jijun 2015/8/29 16:12:35 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/9/3 15:03:35
主电路上电水泥电阻烧了一个,断开模块的N端水泥电阻都正常了
引用 sweect 2015/9/3 15:03:35 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2015/9/3 15:09:44
检查取样电路后,测试报警F50,说明书上也没有找到。