控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达PLC,rs485通讯格式的设定
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2015/9/27 11:37:51 1064 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
那个D1120通讯格式数据设定到底怎么来得呢?手册看了半天才发现是下面那个图片内容:
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/9/27 16:54:40
H86 就是9600 E 7 0 呵呵
引用 ababab 2015/9/27 16:54:40 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/10/9 18:49:06
看通讯有点迷糊,怎么设置从站啊
引用 atmupkeep 2015/10/9 18:49:06 发表于3楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2015/10/11 17:34:13
WPL编程软件里有个辅助编程的功能,可以直接把你需要的通讯格式转换成H?步骤如下:
点击帮助 辅助编程 通讯格式设置
引用 fung 2015/10/11 17:34:13 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分