您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 台达变频器有变频工频自动切换的电路图吗?谢谢啦

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

台达变频器有变频工频自动切换的电路图吗?谢谢啦

sweect  发表于 2015/9/29 16:11:52      973 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达变频器有变频工频自动切换的电路图和设置参数吗?谢谢各位大佬啦……

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/10/7 19:10:53

    主,看了半天没看懂,台达变频器的型号,是我指定,还是你指定,能把问题写清楚吗!

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/10/7 19:10:53 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/10/11 18:12:31

    工频与变频切换 ?

       硬件中的连接一定要切开,当工频时,变频输出接触器一定要断开,且工频与变频的启动线路最好是硬件互锁,如有 PLC 控制,PLC 中再做软件的互锁,不能同时启动输出

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/10/11 18:12:31 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/10/11 18:52:42

    参数,该继电器参与到工频的联锁中去。也就是变频器运行--工频的KM2就断开。

    4楼 回复本楼

    引用 swy 2015/10/11 18:52:42 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2015/10/12 14:32:20

    楼主,这个应该不是问题吧!

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2015/10/12 14:32:20 发表于5楼的内容