您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 和利时DCS服务器切换导致故障

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

和利时DCS服务器切换导致故障

atmupkeep  发表于 2015/11/2 17:35:40      2323 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一套和利时的MACSV系统,昨天DCS画面出现了设备报警,故障显示为53#服务器节点故障,极少部分仪


表不能调节,一台服务器状态显示绿灯,另一台服务器状态显示红灯,进入工程师级别切换服务器后,仪


表都能操作了,另一台服务器还是显示红灯,最后重启故障服务器后正常,请高手帮助分析一下原因。

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/11/17 17:14:42

    服务器问题不好确定,要是没有报警记录的话很难知道,一般服务器小问题重启都能解决。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/11/17 17:14:42 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/11/17 18:44:27

    哦好的谢谢啦,你在日常工作中解决了什么问题多来论坛交流哦!

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/11/17 18:44:27 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/11/17 18:45:09

    正解!!!!!!!!!!

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/11/17 18:45:09 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /