控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热电偶、热电阻
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2015/11/19 18:12:03 1115 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
热电偶和热电阻可不可以安装在烘箱里面,为什么呢?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2025年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/11/23 18:59:25
谁来给个较权威的回答
引用 wangchen 2015/11/23 18:59:25 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/11/24 14:23:24
可以安装在烘箱里,但接线盒要在烘箱外面。
引用 wuwei01 2015/11/24 14:23:24 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/11/24 18:46:20
将测量端插入到烘箱内,尾部留在烘箱外保持一定的长度就行了。
引用 xuwenbin 2015/11/24 18:46:20 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题