控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于自动切手动
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2015/12/2 18:11:24 1183 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
关于在自动情况下机器运转时,切到手动模式,并且在手动模式下动了气缸,如何在切回自动模式下自动恢复到切手动前状态?希望大家指导一下,谢谢
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/12/16 18:34:41
这个应该是编程处理的吧。
引用 wuwei01 2015/12/16 18:34:41 发表于2楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/12/16 18:35:59
所谓自动就是控制信号控制
自动变手动后,只要控制信号没有变化不论你在现场怎么动作,在投入自动后还是那个控制信号,所以设备还是回到先前状态
引用 xuwenbin 2015/12/16 18:35:59 发表于3楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2015/12/16 18:36:54
这个楼主需要在程序中做处理,手机是设备什么状态,自动 是如何动作,手动不复位时机器保持原态,按下复位机器运行到初始位置!
引用 fung 2015/12/16 18:36:54 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分