您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请教ABB软启动器内接缺点

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

请教ABB软启动器内接缺点

yujie0612  发表于 2015/12/7 18:53:45      3184 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天在ABB的软启动器样本上,看到了一种内接的接法,优点是流过了软启动器的电流小了。举得例子是用58A的软起可以带100A的电机。请教一下各位大神,和外接比的话,这种接法除了需要额外的电缆,还有什么缺点,启动转矩和外接是一样的么?
附件里是内接的接线图。
 

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/12/9 21:03:16

    自己顶一下,烦请论坛里的大神解答一下,已经困惑一阵子了。感觉内接之后电流应该是变大了才对。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/12/9 21:03:16 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/17 8:34:37

    内接在软启里流过的是相电流,外接流过的是线电流,是1.732倍的关系。电机每相独立出线才好这么接成三角形的接法。

     

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/17 8:34:37 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/12/19 15:00:39

    还有问题就是内接和外接相比的话除了接线上的不同,有其他的弊端么,比如启动转矩之类的?

     

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/12/19 15:00:39 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/12/21 18:22:14

    还有问题就是内接和外接相比的话除了接线上的不同,有其他的弊端么,比如启动转矩之类的?

    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/12/21 18:22:14 发表于5楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/21 18:27:43

    软启动是调流限流的,一般2-4倍启动电流吧,内接外接对整个电机的作用而言是一样的,只不过限流器件安装在不同地方而已。

     

    6楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/21 18:27:43 发表于6楼的内容