如题。是指差压表安装的管道的压力值吗?

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/15 8:12:02

    也可以这么理解,确切的说是变送器膜盒所能承受的最大静压力。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/15 8:12:02 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/12/17 14:48:35

    是说膜盒的测量极限,就和耐压能力差不多吧

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/12/17 14:48:35 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/19 16:27:13

    最大静压是指差压变送器单侧所能承受的最大静压力,这个静压力来源于管道的介质压力。

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/19 16:27:13 发表于4楼的内容

  • cxz2365

    cxz2365   |   当前状态:在线

    总积分:4499  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-28

    最后登录时间: 2019-07-01

    空间 发短消息加为好友

    cxz2365   发表于 2015/12/20 8:44:30

    最大静压是指差压变送器单侧所能承受的最大静压力,这个静压力来源于管道的介质压力。

    5楼 回复本楼

    引用 cxz2365 2015/12/20 8:44:30 发表于5楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/21 18:54:24

    我的理解是,差压表是测量两个点的差压值,但两个点的具体压力是多少测不出来。静压值就是两个点的实际压力,有的时候差压值很小,但静压值很大,这就需要表首先能够承受得住这么大的压力,才能正常指示。

    6楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/21 18:54:24 发表于6楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/12/21 19:00:32

    这个描述比较完整最大静压指的是在工艺介质流动基本稳定的工况下膜盒单侧所能承受的最大静压,这个区别于介质的实际压力,介质的实际压力等于静压和动压之和。这个静压的描述严格来说,是一个模糊的概念。差压表的最大静压是在理想流体的理论下的一个参数表述。