-
引用 wangchen 2015/12/25 21:10:44 发表于2楼的内容
-
-
wuwei01 发表于 2015/12/27 10:35:10
你的程序里面要访问QB2176,但是你的硬件配置上面没有这个点,引起PLC调用编程错误块OB121,但是你的程序里面没有OB121,所以停机了。
检查程序,或者添加OB121,OB121里什么也不写也可以。
建议在新建项目的时候,把这些类似的OB块不管有用没用都新建一个。
引用 wuwei01 2015/12/27 10:35:10 发表于3楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2015/12/27 11:10:06
你CPU319的过程映像区 大小到QB2176是没问题的,估计是你CPU属性里的“过程映像区大小”设置过小 所至。建议设置 大些 比如3000看看。
2176就是你所访问的某个存储区域的地址,比如DB,I,O,结合你的诊断缓冲区 信息就是Q区的2176字节,访问错误.
西门子 某些模块 带诊断功能,模块地址 就是 模块的逻辑诊断地址。在硬件配置你可以看到。
引用 xuwenbin 2015/12/27 11:10:06 发表于4楼的内容