您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 变频器带电机空载时,频率改变,电流变化?

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

变频器带电机空载时,频率改变,电流变化?

ababab  发表于 2016/1/18 22:08:36      2177 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天在测试一些东西的时候发现一个问题。
西门子440变频器带一个0.75Kw额定电流1.9A的三相异步电动机的时候,电机空载(就是电机横放在地上)运行,V/F控制,当频率改变的时候,电压是成等比变化的,负载不变的情况下,电流应该也是不变的才对,但实际上我在观察电流的时候发现,电流会随着频率的变化(10-50Hz)而产生一定的变化(1.1-1.5A)。
不太明白这是为什么电流会有变化?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/1/24 10:18:02

    即便是空载(电机轴),在变频器驱动不同频率下,当然会有一些变化了。

    至少:

    1、有不同频段下的电压提升在起作用。

    2、有自带风机的负载在起作用。



    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/1/24 10:18:02 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/1/24 15:14:20

    即便是空载(电机轴),在变频器驱动不同频率下,当然会有一些变化了。

    至少:

    1、有不同频段下的电压提升在起作用。

    2、有自带风机的负载在起作用。

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2016/1/24 15:14:20 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/1/25 14:12:17

    即便是空载(电机轴),在变频器驱动不同频率下,当然会有一些变化了。

    至少:

    1、有不同频段下的电压提升在起作用。

    2、有自带风机的负载在起作用。



    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/1/25 14:12:17 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /