您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 空压机冷却器出现管束有堵,该如何清洗呢?

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

空压机冷却器出现管束有堵,该如何清洗呢?

fung  发表于 2016/1/19 18:48:44      896 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司最近经常出现空压机排气温度高,经检查发现冷却器管束有堵,请问空压机冷却系统是否使用的循环水,堵管应如何清洗保证内部管束不会损坏。(冷却器管束为铜管,比较薄,担心酸洗会造成管束穿孔)

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/1/24 10:27:36

    U型管:高压水冲洗。固定管板式:机械方式(用铁丝带刷钢丝来回拉)、高压水冲洗。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/1/24 10:27:36 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/1/24 15:23:06

    解决问题须治本,楼主描述的是铜管材质应该是多管程管壳式换热器,管内堵塞自然排气温度高,空压机后冷器都是需要水冷的,所以循环水不达标自然需要从循环水质着手。铜管还是机械清洗把握些,

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/1/24 15:23:06 发表于3楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/1/24 15:29:22

    根据描述应该是管内走水,一般冷却水都要处理后再进循环系统,常用的是加药,还有一种封闭循环(代价偏高),如果已经堵塞了,就用药剂打循环。或者请专门的清洗单位处理。

    4楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/1/24 15:29:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /