见过一台HF储槽,安全阀整定压力远高于最高工作压力,三倍的样子,合适吗?有相关的标准要求吗?

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/1/23 15:03:12

    肯定不对,按照标准安全阀的整定压力也是不得高于最高允许工作压力,设备的最高允许工作压力是个受压元件根据有效厚度计算得到压力的较小值,一旦安全阀的整定压力即开启压力比最高允许工作压力高,那么设备就很有可能被损坏。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/1/23 15:03:12 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/1/24 15:42:22

    ”最高允许工作压力“与”最高工作压力“是两个意思...
    当压力容器最高允许工作压力远大于最高工作压力,且安装多个泄放装置时,安全阀整定压力有可能远大于最高工作压力...
    请看GB 150.1-2011 《压力容器》B.3.2.2:

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/1/24 15:42:22 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/1/24 15:53:08

    这台容器安全阀的整定压力没有超过设计压力。