雷达测量准确度的影响因素有哪些??我厂采用的是国产雷达,品牌就不说了,设计精度要求是10mm,实际使用时领导要求千分之二的精度,就没有实现过。采用国产雷达,4~20mA信号进入DCS显示,现场还装了防雷浪涌,到机柜还装了防雷浪涌,然后是安全栅(和利时的),再进卡件。这影响因素太多了:
雷达本身精度
4~20mA信号
防雷浪涌
安全栅
卡件等
要实现领导要求的千分之二的精度,难 啊,换设备???
-
引用 atmupkeep 2016/2/2 14:57:11 发表于2楼的内容
-
-
fung 发表于 2016/2/7 16:02:53
如果能排除现场物面波动及现场干扰的的因素的话,可以使用总线式雷达液位计,数字量传输可以搞定你的“2,3,4,5”的因素,但是价钱也是杠杠的。
引用 fung 2016/2/7 16:02:53 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/2/8 16:06:11
雷达间歇性神经病一犯么,误报就是80%、100%呀,