您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于6ra70的限速问题

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

关于6ra70的限速问题

hypermill9  发表于 2016/2/11 15:56:05      1159 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司有台6ra70控制的直流电机,操作工每次开车都调速到顶,造成电机电流很大,碳刷磨损很快。现在我想限速,即使调速到顶,也开不快。看了6ra70的说明书,重新设置P108电机的最高转速,P109=1 限流有效 P741测速电机反馈电压。这样能不能实现限速?有高手说明下么。

 

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/2/12 15:47:56

    好像可以实现但是你改后会不会影响电机的转矩

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/2/12 15:47:56 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2016/2/13 14:43:29

    光限制最大速度的话,在速度限制范围内,转矩输出不会有影响。

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2016/2/13 14:43:29 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/2/13 14:52:18

    根本问题是为啥要每次开机都要调到最大

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/2/13 14:52:18 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /