前些天,被朋友叫去看他的硅碳棒功率测试设备,说输出不稳定。
来到现场,发现是用PLC控制的,应该是西门子S7-200,检测电压电流值,通过PID控制晶闸管模块来进行恒功率控制。初步检查硬件电路无误,再测量触发板的控制信号,发现信号震荡,因此判断程序有问题。当连接PPI电缆时,突然发现PLC上完全不是西门子的标志,印象中国产的西门子仿品很少啊,连接好后,打开电源,发现程序加密了。。
咨询厂家,厂家说温度控制从来没有出现过问题,我不禁笑了,实际是控制功率啊,与温度控制这种大惯性慢速特性完全不同啊。
还好,经过协调厂家给出了程序密码,上载程序调试PID参数,发现如何信号调整震荡依然还在,就是不稳定,直接把我搞败了。
无奈之下,从公司拿来一只原装的S7-200换上,将上载的原程序下到PLC中,开机测试,调整PI参数,额滴神,信号震荡竟然消失了!控制出奇的稳定。
拆开换下的PLC,发现与原装的CPU是完全不同的,应该是NI公司的产品。估计控制不稳定的原因是多方面的,可能跟CPU的运算速度、PID的内部构架和算法都有关系。
回家查了一下万能的淘宝,发现目前市场上S7-200的仿品还真有几家,224XP的价位大约在七八百元吧。建议坛子里的朋友们,在做工程时还是要用原装货啊。
实际经历,发出来与大家共享。
-
引用 atmupkeep 2016/2/24 16:08:02 发表于2楼的内容
-
引用 yujie0612 2016/2/24 16:10:27 发表于3楼的内容
-
引用 aaing 2016/2/24 16:10:59 发表于4楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2016/2/24 16:12:20
那是你们没用在要求严格的场合哦。当时我拆开看了一下,那台PLC做工也很精致,第二层电源板甚至比正品的元件还多,隔离,差模、共模滤波,一个环节都不少,真的做的很不错,但仿品的内部算法是很难模仿原厂的,这次看朋友吃了亏,终于明白了。
引用 xuwenbin 2016/2/24 16:12:20 发表于5楼的内容