您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 差压变送器测量液位有波动

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

差压变送器测量液位有波动

aaing  发表于 2016/3/8 19:07:48      948 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

差压变送器测量精馏塔塔釜液位,在系统压力稍微波动情况下液位波动很大,气相管高于塔釜3米高!请问是什么原因造成的!

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/10 19:41:39

    差压变送器是双法兰的吧,能把塔的结构和进出口管线图贴出来研究下,不然不知从何下手

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/3/10 19:41:39 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/13 17:46:27

    原因蛮多的,你给的信息太少,我觉得可能有以下问题,比如:仪表负压室异常(脏东西堵了什么的),亦或者塔本身液位变动,反正这个表校验过之后可以排除仪表因素,如果就直接判断的话,不好说……

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/13 17:46:27 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/3/15 18:36:51

    拆开后引压管没有液体只有气体!也没有脏东西,我们设备是实验室中的装置!差压变送器引压管为1/2管线,前期做实验很稳定,就是压力过高卸了一点压力然后就波动有70%直接到了40%,拆开引压管后放了一点气又恢复正常了!所以不明白什么原因,原料为异丁烯精馏。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2016/3/15 18:36:51 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /