您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 浙大中控DCS 关于温度自动控制问题

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

浙大中控DCS 关于温度自动控制问题

yujie0612  发表于 2016/3/15 9:36:09      1372 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现工艺要求 :

半个小时之内化学反应自升温,用冷却水控制温度 比如10分钟控制在50度以内20分钟控制60度以内30分钟控制70度以内

半小时后加热升温,需要每10分钟升3度,这个过程中还伴随反应微升温     

这个能稳定控制吗?程序怎么写

1楼 0 0 回复
  • hebby

    hebby   |   当前状态:在线

    总积分:1990  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    hebby   发表于 2016/3/15 20:08:10

    单回路PID控制,使用定时器按照你的时间顺序调整设定值的输入就可以了

    2楼 回复本楼

    引用 hebby 2016/3/15 20:08:10 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/3/16 10:12:54

    这个用顺控也可以实现的,自己做不来的话,可以把控制要求给中控,把现有组态发给他,做好后自己再下装测试。之前的组态要保存好,养成每次修改组态前备份的习惯。

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/3/16 10:12:54 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/3/16 10:13:55

    用了一段时间中控系统,温控是很难的,说是修改PID可以打到目的,需要很长时间摸索,而且由于设备运行时间长了以后,PID参数还是得改。

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/3/16 10:13:55 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/3/17 8:01:17

    利用RAMP功能就行了

    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/3/17 8:01:17 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /