您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请教粉仓粉位测量问题的解决办法

amiao

amiao   |   当前状态:离线

总积分:86  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-06-07

最后登录时间: 2008-10-29

空间 发短消息加为好友

请教粉仓粉位测量问题的解决办法

amiao  发表于 2007/8/28 19:21:48      916 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位高手,请教一下如何解决电厂煤粉仓粉位测量问题?我厂粉仓粉位目前采用德国科隆BM100型雷达料位计,存在经常失准的问题,另外经常由于缆绳埋入煤粉中无法拔出,不能检查更换料位计!也有部分采用超声波料位计(西门子XPS-30)高料位时很准,低料位时经常出现收不到回波的现象,造成失准。粉仓约8米高,实际测量范围在6米左右,粉仓内温度在80-100℃,仓内粉尘较大,对超声波有一定的衰减作用。由于煤粉介电常数低,使用非接触式雷达料位计不知能否准确测量?那种物位计才能解决测量问题?!谢谢!
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/12 13:00:43

    我以前有用过
    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/12 13:00:43 发表于2楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2025年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/8/28 19:21:48

    中储式锅炉煤粉仓粉位测量,目前看来可靠性和准确性好的还是重锤式装置,电子式(包括电容,雷达,超声波等)设备不容易,热工欢迎,维护量小,但运行人员不喜欢,因为虽然有数据出来,但谁也无法确定它的真实性,还需要用重锤式粉为装置测量来标定,所以又回到了机械测量的起点.若有兴趣的话,可联系我共同探讨.(电话025-86872686南京东南大学东坤科技有限公司)


     


     


     


     


    ;

    3楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/8/28 19:21:48 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /