您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 为什么气动调节阀上面要并联一个截止阀呢?

bonbo

bonbo   |   当前状态:在线

总积分:4881  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

为什么气动调节阀上面要并联一个截止阀呢?

bonbo  发表于 2016/3/28 14:25:53      1535 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为什么我发的这个图片上面,气动调节阀上面要并连一个截止阀呢?

1楼 0 0 回复
  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/3/31 13:20:56

    这是近路啊,为了检修检查或故障时无法使用进行的准备

    2楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/3/31 13:20:56 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/3/31 19:14:22

    都是这么设置的,方便更换维修。

    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/3/31 19:14:22 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/4/2 13:48:59

    都是这么设置的,方便更换维修。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/4/2 13:48:59 发表于4楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/4/2 18:22:35

    截止阀那个叫“调节阀的副线阀”,在调节阀切出维修时可以用副线阀控制以维持正常生产,截止阀的调整流量的性能比较好,调节阀的副线阀通常都是用截止阀。
    对于风开阀,在调节阀失电或失风时,也需要用副线阀调节维持生产。对于风关阀,失仪表风时需要关小其前(或后)手阀来维持正常生产。

    5楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/4/2 18:22:35 发表于5楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/4/2 18:23:01

    当气动阀需要维修时,将气动阀两旁的阀门关死,将旁路阀门打开,维持管线正常运行工作,然后拆下气动阀进行维修。

    6楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/4/2 18:23:01 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /