今天一个朋友说是有一个箱变高压柜合不上,叫我帮忙检查一下。过去后从低压出线柜到变压器再到高压柜检查了一下,线路上没发现什么问题,就是高压进线柜的带电指示器B相不亮可能是缺相了,柜子上没有电压表看不到电压。然后发现电线计量装置在电线杆上与箱变有一百多米距离,过去打开计量箱看了一下B相确实没有电压应该就是缺相,然后就让联系电力局的人,人家说他们的线路没有问题,电线杆上除了计量装置外还有一个户外高压断路器(这个断路器是箱变厂家装的)电力检修人员过来用高压验电器上去验了一下说没缺相,三相都有电,我说上面有PT用验电器说明不了什么问题,最后他们看了一下计量箱说是确实是缺相了,断开断路器后再用验电器验电源发现电源是好的,是断路器一相不通了(经询问去年就坏过一次,厂家来换了)问题算是找到了吗?
再说高压柜的问题,综保报的是速断故障,由于不知道密码所以看不到整定值(他们电工也不知道),现在想不明白了,电源缺相也不会是速断动作吧?复位掉又合了一次还是报速断,不知道缺相与速断有关系吗?还是变压器有问题了
-
-
martion 发表于 2016/4/14 16:16:56
有两可能:1、断路器B相故障缺相,综保报的速断故障是误报,应是缺相保护;2、变压器B相对地短路,造成综保动作,同时造成断路器B相故障。去年断路器坏过一次说明综保的整定值可能有问题(也有可能断路器质量不行)。断电检查下变压器,打耐压看看,故障的可能性比较大,同时再检查整定值。
引用 martion 2016/4/14 16:16:56 发表于2楼的内容
-
-
fung 发表于 2016/4/14 16:37:15
这个综保有缺相保护吗?如果没有缺相保护,那就会烧掉变压器,速断保护就对了。
有些人调试的时候会屏蔽一些保护功能,我朋友因此烧过两台变压器。
引用 fung 2016/4/14 16:37:15 发表于3楼的内容
-
引用 yanwen 2016/4/17 10:39:52 发表于4楼的内容
-
引用 yujie0612 2016/4/19 22:12:53 发表于5楼的内容
-
-
zhanghe 发表于 2016/4/20 20:34:04
说到同步有个问题请教一下,我这里有五台同步,其中四台属于一个车间,另一台在另一个车间。每次遇到电网轻微波动都是一个车间的其中两台和另一车间的一台高压柜速断动作。每年都有这么一次两次,有点难以理解,为什么那两台不动作?
引用 zhanghe 2016/4/20 20:34:04 发表于6楼的内容