控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 请问两线制模拟量输入老是溢出是什么问题?
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2016/4/21 13:12:57 2047 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
大神们,plc新人 请问两线制模拟量输入老是溢出是什么问题 我用omega的温湿度传感器 两线制的 hx15-d ep106 读数老是超过27648,模拟量输入模块已选4-20
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2016/4/21 19:37:04
测下模块端口电流是多少
引用 atmupkeep 2016/4/21 19:37:04 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2016/4/24 14:42:03
你认为接了两棵线就是两线制吗?模块ai通道提供电源并产生信号的才是两线制,否则就是四线制。你的肯定不是ai通道提供电源的。
引用 sweect 2016/4/24 14:42:03 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2016/5/3 21:49:58
楼主辛苦了!赞一个!
引用 wangchen 2016/5/3 21:49:58 发表于4楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2016/5/6 19:56:31
呵呵新手很有用
引用 wuwei01 2016/5/6 19:56:31 发表于5楼的内容
yanwen | 当前状态:在线
总积分:3607 2024年可用积分:2
注册时间: 2014-03-06
最后登录时间: 2021-01-15
yanwen 发表于 2016/5/7 9:42:51
看看你的模块设置是否正确
引用 yanwen 2016/5/7 9:42:51 发表于6楼的内容