hebby  发表于 2016/4/28 10:53:06      1075 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

低压配电室要恢复双回路供电,断开低压母联,合一段进线断路器,手动电动都无法合闸。一段进线断路器小车开关在摇进的时候,其行程机构的指示状态没有跟随摇进做跟进指示,一直在分断或者是在实验位置,状态指示有三个状态指示,一个是分离,一个是实验,一个是连接位置。造成操作人员在摇小车开关时没有大胆的摇进,一个是怕使劲的摇会加剧损坏小车开关齿轮机构,最后大胆的往里摇进,合闸成功。合闸成功的这一次和前几次,小车开关摇进的位置就差有一一厘米的距离,造成合闸不成功。

1楼 0 0 回复
  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/4/30 16:15:07

    经常操作的人知道,要均速摇进,到后面一点距离有明显吃力时就要用力摇进才能插入卡槽,这是常识

    2楼 回复本楼

    引用 luck 2016/4/30 16:15:07 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/5/3 9:27:20

    后来操作成功了,而且过程较为仔细,不错;有使用经验了,就好些。
    谢谢介绍!

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/5/3 9:27:20 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/5/3 9:27:31

    后来操作成功了,而且过程较为仔细,不错;有使用经验了,就好些。
    谢谢介绍!

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/5/3 9:27:31 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/5/9 12:30:27

    感谢分享经验,楼主继续

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/5/9 12:30:27 发表于5楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/5/10 19:01:06

    非常感谢楼主

    6楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/5/10 19:01:06 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /