控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 松下A5伺服上电报警代码34,求助坛友
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhanghe 发表于 2016/4/30 12:51:15 978 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
松下A5伺服使能电机动一下报警,代码34(电动机可动范围异常保护)无法复位,把保护功能关掉,就报警26过速度保护。故障描述(一开始X轴报警21是编码器异常,客户公司维修工将X轴的控制线和编码器线与Y轴对调,但是电机线没有对调,即是X轴驱动器上连接Y轴控制线和Y编码器线X轴电机)Y轴相反。上电后报警代码34(电动机可动范围异常保护)。现在线已经调回来了,但是伺服一使能电机动一下马上报警代码34(电动机可动范围异常保护。驱动器参数已恢复出厂重新设置
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2016/4/30 12:54:00
松下A5伺服电机有的用绝对式编码器,这样调换报警是必然的。
引用 xuwenbin 2016/4/30 12:54:00 发表于2楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-07-25
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2016/5/2 9:34:51
电机的相序错了吧!
引用 martion 2016/5/2 9:34:51 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分