您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » s7200不同通信方式下的速度

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

s7200不同通信方式下的速度

fung  发表于 2016/5/4 9:54:29      1459 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在实际使用过程中,使用PPI通讯,速度太慢,后来加了以太网模块,速度可以达到要求,想知道不同的通讯方式,s7200通讯速度有什么差别。

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/5/4 10:00:31

    这个和他们支持的通讯速率有关:ppi,9.6k;mpi:187.5k;profibus dp,12M:以太网,和你的网关有关。 以上参数都是最大速度,和你的通讯环境以及距离有关。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/5/4 10:00:31 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/5/5 9:31:21

    PPI通信支持9.6k 19.2k和187.5k三种通信波特率。

    楼主所说的使用PPI通讯速度慢,是用在什么场合?上位机和PLC还是PLC之间?

    在上位机上,我以前用过组态王软件通过PPI协议和S7-200通信,慢!相当的慢!后来换成MODBUS协议,速度就好了很多。

    另,PPI的协议的通信串非常复杂,搞了好多容错等非主要数据。所以通信数据串长,从而通信速率低,进而在上位机解析时的判断也会复杂的多。

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/5/5 9:31:21 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /