您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 110KW 的空压机使用 90 平的旧线可以吗 ?

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

110KW 的空压机使用 90 平的旧线可以吗 ?

zhanghe  发表于 2016/5/5 9:29:08      909 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司新到一台 110KW 的变频螺杆空压机,现在是从配电房拉到现场的一般 90 平的线,使用了 8 年了,请问能直接使用于这台 110 KW 的螺杆变频空压机上吗 ?
     原来柜子里是 400 A 的总断路器,下面的 空压使用 200 A 的够用不 ?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/5/6 9:52:27

    看空压机参数,400A总开关带110Kw没问题,200A空开小了。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/5/6 9:52:27 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/5/6 13:03:40

    开关偏小,线能将就用,最好是加一级

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/5/6 13:03:40 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3606  2024年可用积分:1

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/5/6 16:15:32

    如果加装无功电容还是不错的选择!

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/5/6 16:15:32 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/5/7 13:02:19

    200A的空开是有点小,但你的空压机是变频的话应该是可以的

    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/5/7 13:02:19 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /