您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 为什么安全仪表系统SIS的测量仪表不能采用现场总线方式

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

为什么安全仪表系统SIS的测量仪表不能采用现场总线方式

fung  发表于 2016/5/24 16:17:20      1809 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

为什么安全仪表系统SIS的测量仪表不能采用现场总线方式

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/5/25 10:34:51

    个人理解:采用现场总线连接,仪表可能被上位机控制或被网络中的其它计算机控制,本身就存在安全隐患;SIS是安全仪表系统,是独立的一套系统,本身就具有优先权,不能被外界干扰和控制,所以不能采用总线或其它通讯方式连接。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/5/25 10:34:51 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/5/25 15:21:17

    个人理解4-20mA仪表相比总线仪表优势在于:1、实时性更好,这对SIS系统很重要;2、稳定性更好,故障点相比较少,特别是总线仪表通讯故障时容易影响大面积的仪表,对SIS系统是致命的。

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2016/5/25 15:21:17 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/5/27 16:49:38

    我感觉各个信号应该相互独立吧,总线是不是共因了

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2016/5/27 16:49:38 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /