INSTRUMENTS WITH A DRY REFERENCE LEG
INSTRUMENTS WITH WET REFERENCE LEG 这两个中文专业用语怎么翻译,区别在哪里,请各位师傅帮忙解答一下
-
-
hebby 发表于 2016/6/9 7:50:06
气相/液相测量管。
测量液位,+随着液位变化P是变化的,而- 导压管必须维持充满气相或者液相,维持P相对不变,所以,在E文中,- 管称为REFERENCE LEG。
比如测量常温水的液位,就是DRY LEG,如果测量蒸汽汽包,就是WET LEG。所有填充液的 - 管都是WET LEG,要做负迁移的。
引用 hebby 2016/6/9 7:50:06 发表于2楼的内容
-
-
xueba 发表于 2016/6/11 8:18:50
1。 是的。
2。负管有液,不管是自凝液还是填充液,就是WET LEG。
老外是这个意思:
DRY LEG:不迁移或者正迁移
WET LEG: 负迁移。
引用 xueba 2016/6/11 8:18:50 发表于3楼的内容
-
引用 hebby 2016/6/11 15:26:12 发表于4楼的内容