您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 中控室与现场的距离

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

中控室与现场的距离

zhanghe  发表于 2016/8/6 14:52:22      1429 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家认为中控室离现场近好,还是远好

1楼 0 0 回复
  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/8/7 10:26:42

    这个不好说,要根据不同现场条件而定, 适中就好.....
    2楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/8/7 10:26:42 发表于2楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2016/8/8 8:52:11

    个人感觉,离得近点比较好,不过也不能太近
    3楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2016/8/8 8:52:11 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/8/14 11:31:46

    当然近一点好,但是必须满足安全要求的最小安全间距。
    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/8/14 11:31:46 发表于4楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/8/14 16:39:18

    首先在建规前提下,总控制室与甲类厂房的安全间距25米,总控制室参照民用建筑防火间距。然后再根据建规3.6.8  有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 3.6.9  有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体墙体与其它部分隔开。 3.6.8~3.6.9  总控制室设备仪表较多、价值高,是某一工厂或生产过程的重要指挥控制、调度与数据交换、储存场所。为了保障人员、设备仪表的安全,要求将其与有爆炸危险的甲、乙类厂房分开,单独建造。同时,考虑有些分控制室常常和其厂房紧邻,甚至设在其中,有的要求能直接观察厂房中的设备,如分开设则要增加控制系统,增加建筑用地和造价,还给使用带来不便。所以本条提出分控制室在受条件限制时可与厂房贴邻建造,但必须靠外墙设置,尽可能减少其所受危害。

    5楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/8/14 16:39:18 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /