您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 利用三相调压器通入大电流使电能表走得更快是否可行?

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

利用三相调压器通入大电流使电能表走得更快是否可行?

swy  发表于 2016/8/7 10:26:02      1100 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本光伏电站 的关口表并网后发现计量不准 ,好一阵子才修复 ,但表底字已和上游变电站的关口表底数相差甚远 ,公司的专工提出利用三相调压器将计量互感器通入大电流使电能表走得更快些,至追上变电站的表底数。如今,调压器已经拿到本电站 ,不知这种方法是否可行,有先例吗?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2016/8/8 8:47:08

    这个表归谁管理,并网输送的电量,以哪块表为准,以现有读数作为各自的底数是否可以; 至于若通入大电流,则必须在表的限值范围内(小于6A)。 该方法我没有使用过,不能确定是否可行。
    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2016/8/8 8:47:08 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/8/10 15:10:32

    表是归光伏电站管理 ,这块表是之前经电业局校正过的。
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/8/10 15:10:32 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/8/11 16:59:33

    是这样的,变电 站和光伏电站都是各有一块表,没有备用的,预防万一 而已。
    4楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/8/11 16:59:33 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2016/8/13 15:14:37

    如果想人为的让电表走快,按照智能电表上的参数,输入电压控制在100V以内,直接接驳负载形成三相6A的稳定电流,并让其流过智能电表。
    5楼 回复本楼

    引用 fung 2016/8/13 15:14:37 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /