您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于延时无法使用

xueba

xueba   |   当前状态:在线

总积分:2090  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-01-06

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

关于延时无法使用

xueba  发表于 2016/8/18 9:11:14      777 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

STL S100

PLSY D2 D0 Y0

LD M1029

RST S100

TMR T1 D4

MPS

AND M1

AND T1

SET S22

MPP

ANI M1

AND T1

SET S101

求解  当M1为OFF是  卡了 无法转到S101

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2016/8/18 13:18:11

    你先转换成梯形图 截图
    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2016/8/18 13:18:11 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2016/8/18 18:29:56

    LD 1029 会不会输入错。应该为M8029
    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2016/8/18 18:29:56 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/8/20 17:21:05

    LD 1029 会不会输入错。应该为M8029
    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/8/20 17:21:05 发表于4楼的内容

  • lizhihua0907

    lizhihua0907   |   当前状态:在线

    总积分:1160  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-09-01

    最后登录时间: 2023-11-14

    空间 发短消息加为好友

    lizhihua0907   发表于 2016/9/6 9:50:56

    语句表指令不太熟

    5楼 回复本楼

    引用 lizhihua0907 2016/9/6 9:50:56 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /